#1
- 12 ноября 2016, суббота
|
2711 дней назад
|
Добрый вечер, требуется помощь знающих. Имеем 152FMH и двухкатушечный генератор, от него 5 проводов синий красно-черный, белый, желтый, зеленый. Предыдущим хозяином была убита напрочь проводка. Купил новый жгут проводов все соединил. Начал проверять заряд на акуме - ниже 12. Стал проверять генератор вытащил желтый и белый провода - измеряя переменное напряжение (масса и по-очередно на белом и желтом) в итоге на холостом ходу на желтом 7-9, на белом примерно на 1 - 2 больше. максимальное значение видел 25. Нормальные ли это значения для генератора данного типа? Если же нет, то что стоит менять ? ротор или катушки?
|
|
#2
- 13 ноября 2016, воскресенье
|
Рязань
1305 дней назад
|
Дык может ротор не родной? На 152 FMH исходно генератор НЕ ДВУХКАТУШЕЧНЫЙ. Двухкатушечный только на полтосы ставят.
|
#3
- 13 ноября 2016, воскресенье
|
2711 дней назад
|
Prof61: Дык может ротор не родной? На 152 FMH исходно генератор НЕ ДВУХКАТУШЕЧНЫЙ. Двухкатушечный только на полтосы ставят.
Хороший вопрос. К сожалению предыстория неизвестна. Имеет смысл менять все?
|
#4
- 14 ноября 2016, понедельник
|
Рязань
1305 дней назад
|
Пожалуй что и да. Нормальный генератор 6 или 8 катушечный в сборе и питание всего от постоянки. На форуме найдёшь как скомбинировать генератор с реле регулятором. Коммутатор, датчик и катушка которая отвечает за питание зажигания, слава Богу ОТДЕЛЬНОЙ ЦЕПЬЮ идут.
|
#5
- 14 ноября 2016, понедельник
|
Харьков
158 дней назад
|
Моя техника: Карпаты 2 -> Мотовелосипед КД 50, КД 80 -> Suzuki Sepia -> Viper Delta 72 -> Honda dio af 56
|
#6
- 14 ноября 2016, понедельник
|
2711 дней назад
|
Prof61: Пожалуй что и да. Нормальный генератор 6 или 8 катушечный в сборе и питание всего от постоянки. На форуме найдёшь как скомбинировать генератор с реле регулятором. Коммутатор, датчик и катушка которая отвечает за питание зажигания, слава Богу ОТДЕЛЬНОЙ ЦЕПЬЮ идут.
А по своему опыту, не можешь конкретно подсказать какой генератор (при условии замены рн на сопосотовимый) может выдавать нормальную зарядку при включенном ближнем свете. Если свет будет запитан от постоянного тока. ? модель или ссылку. Желательно конечно чтобы косу не пришлось вскрывать, для переделки проводки. Я вот баран ещё вспомнил что я на выключатель света кинул + от замка. А не желтый от генератора. Может ли быть по-этому просадка? Либо при замере я накосячил и не снял массу (зелёный от генератора) из фишки и мерял между рамой и проводами (жёлтым/белым). Попробую для начала отцепить все и замерить нормально. Может пациент жив и просто кину фару на переменку.
|
#7
- 15 ноября 2016, вторник
|
Рязань
1305 дней назад
|
А у меня НЕТ ОПЫТА. Т.е. я знаю какие генераторы бывают, что к ним невзаимозаменяемые роторы и реле-регуляторы и всё.
|
#8
- 16 ноября 2016, среда
|
Агрыз
339 дней назад
|
Просадка напряжения может происходить если провода по сечению своему выбраны на неподходящий ток нагрузки или потребителей , коими в Вашем случае являются лампы накаливания. Т.е. другими словами: если пропускная (тока) способность провода меньше чем у лампы, то провод в таком случае становится сопротивлением, и, по закону Ома, на нём (проводе) происходит падение напряжения, и, как одно из следствий, выделение тепла (нагрев провода) со всеми вытекающими последствиями. Как быть? Сделать (заменить) провода, идущие на мощных потребителей, на более толстые. Как вариант: проложить параллельно несколько проводов. Скажу больше: можно сделать управление светом через реле - перестанут подгорать контакты на пультах.
|
#9
- 16 ноября 2016, среда
|
2711 дней назад
|
Alllexius: Просадка напряжения может происходить если провода по сечению своему выбраны на неподходящий ток нагрузки или потребителей , коими в Вашем случае являются лампы накаливания. Т.е. другими словами: если пропускная (тока) способность провода меньше чем у лампы, то провод в таком случае становится сопротивлением, и, по закону Ома, на нём (проводе) происходит падение напряжения, и, как одно из следствий, выделение тепла (нагрев провода) со всеми вытекающими последствиями. Как быть? Сделать (заменить) провода, идущие на мощных потребителей, на более толстые. Как вариант: проложить параллельно несколько проводов. Скажу больше: можно сделать управление светом через реле - перестанут подгорать контакты на пультах.
А имеет смысл делать аналогично примеру из видео https://www.youtube.com/watch?v=EKXMGPif02M. Даст ли это профит какой-то ? У меня тоже звонится на массу желтый с белым. Зачем тогда отдельно на зеленом масса выходит не понятно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2016 в 23:57, ak0man: причина не указана)
|
#10
- 17 ноября 2016, четверг
|
Гатчина
1608 дней назад
|
Я думаю, первым делом надо проверить ротор, путём прикладывания постоянного магнита к его внутренней поверхности. У генератора с 6-и катушечным статором должно быть 3 пары полюсов, а у двухкатушечного, думаю, 2 пары...
|
#11
- 17 ноября 2016, четверг
|
Агрыз
339 дней назад
|
Отдельная масса сделана для предотвращения потерь (закон Ома). Ознакомьтесь с материалами "мощная нагрузка в электрических цепях" многие вопросы отпадут.
|